大婷子 2020-11-18 13:58:25 | 山東省 土建 | 2870查看 3回答
這個二次灌漿怎么理解和計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二次灌漿主要是對設備基礎或者是構件的預埋螺栓金額的二次灌漿,二次灌漿的工程量是按照螺栓安裝的大樣圖紙來計算的
2020-11-18 14:22:12
-
你這是煙囪基礎圖,二次灌漿位置應該是煙囪內筒底座固定的螺栓位置,一般是先用螺栓安裝內筒底座,然后二次灌漿把底座螺栓包裹住,具體尺寸,應該還有圖紙,螺栓的定位圖,內筒的結構圖等,查詢相關圖紙。二次灌漿一般采用細石混凝土,工程量以立方米m3計算。
2020-11-18 14:29:00
-
1.煙囪基礎的二次灌漿指煙囪底座(板)與基礎之間用細石砼灌漿,灌漿層必須壓實,要把墊鐵包住。
2、煙囪基礎上平面標高為+0.3m,假如煙囪的安裝標高是+0.35m,那么灌漿層厚度就是50mm。則灌漿層體積為3.14x1.6ⅹ1.6x0.05m3。(這個厚度根據設計調整)
2020-11-18 14:50:54