小森 2020-11-12 11:49:06 | 廣東省 安裝 | 3699查看 5回答
電纜芯數換算定額系數問題
5芯電纜換算的時候,主材需不需要也乘1.3系數?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
換算的時候,主材需不需要也乘1.3系數?
答:不需要,系數換算只是計算安裝費用,主材按照設計計入
首次提交 2020-11-12 11:52:16 最近修改2020-11-12 11:52:16 (修改過1次)
-
五、電力電纜敷設項目均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設項目人工、材料、機械乘以系數1.30,這是陜西定額規定,你看一下當?shù)囟~解釋。
2020-11-12 11:59:55
-
主材不需要乘1.3系數
2020-11-12 12:59:46
-
明顯不需要,,含量101,是有1%的損耗。。
2020-11-12 13:47:58
-
不需要,系數換算只是計算安裝費用,主材按照實計入
首次提交 2020-11-12 15:21:44 最近修改2020-11-12 15:21:45 (修改過1次)
-
廣東18定額,關于安裝工程電纜芯數換算問題
這里提及6mm2的需要乘以系數0.6,是指單芯情況下且界面6mm2以下,就需要乘以0.67再乘0.6嗎?還是不管芯數,只要單個界面6mm2以下就需要乘以0.6?
-
廣東定額,四芯電纜的敷設系數是怎么計算,定額中提到五芯是1.3,那四芯呢
電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.30,六芯電力電纜乘以系數1.60,每增加一芯定額增加30%,以此類推。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看