請叫我陸工- -! 2014-03-28 11:22:34 | 廣東省 安裝 | 3613查看 1回答
單芯礦物電纜套用定額是否需要乘以系數0.67
單芯礦物電纜套用定額“礦物絕緣電力電纜 1~2芯(截面mm2以下) 截面積”,是否需要在此基礎上乘以系數0.67?(電纜定額章節說明:電力電纜敷設定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.30,六芯電力電纜乘以系數1.60,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜敷設定額乘以系數O.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按4OOmm2電力電纜敷設定額執行。截面800~1000mm2。的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜敷設定額乘以系數1.25。)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
單根礦物電纜也是套電力電纜的子目,要成0.67的規定系數
2014-04-03 18:49:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看