雨夜 2020-11-11 22:15:59 | 湖北省 安裝 | 1907查看 1回答
電纜豎井通道內敷設如何套項 【湖北18定額】
湖北18定額:
豎井通道內敷設電纜定額適用于單段高度>3.6m的豎井。在單段高度≤3.6m的豎井內敷設電纜時,應執行“室內敷設電力電纜”相應定額。
1.這個單段高度怎么理解,是按單一樓層的高度劃分,還是以整棟樓棟的高度劃分
2.若一段電纜由1層引到30層,期間經過電井垂直橋架引上,層高均為3米,那么這段電纜是否可執行:豎井通道內敷設電纜定額?
3.另:豎井是否指沒有板的通長井,電井在每層有板,是否不能稱為豎井?
請求各位大神給予賜教,謝謝。【PS:最好有咨詢過定額站的朋友回答一下】
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電井在每層有板,不能套豎井敷設子目。
2020-11-11 22:50:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看