廉小強 2020-04-29 18:15:38 | 湖北省 安裝機電 | 3706查看 2回答
湖北2018定額,電纜敷設分為:室內電纜敷設及豎井通道內敷設電力電纜,如何劃分
湖北2018定額說明:
(3)配電電力電纜敷設環境分為室內、豎井通道內。配電電力電纜起點為用戶端配電站,終點為用電設備。室內敷設電力電纜定額綜合考慮了用戶區內室外電纜溝、室內電纜溝、室內橋架、室內支架、室內線槽、室內管道等不同環境敷設,執行定額時不做調整。
(4)豎井通道內敷設電纜定額適用于單段高度>3.6m的豎井。在單段高度≤3.6m的豎井內敷設電纜時,應執行“室內敷設電力電纜”相應定額。
1.若一段電纜由1層配電室引至5層配電箱,期間經過電井垂直橋架引上,層高均為4米,那么這段電纜是否可執行:豎井通道內敷設電纜定額?
2.若采用豎井通道內敷設電纜定額,計取工程量僅是垂直段的量,還是整條回路的工程量?
3.另:豎井是否指沒有板的通長井,電井在每層有板,是否不能稱為豎井?
請求各位大神給于賜教,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室內電纜敷設及豎井通道內敷設電力電纜 都只是計算 井內部分的工程量 。
2020-04-30 08:47:06
-
電井在每層有板,不能稱為豎井,因此不計豎井電纜。
2021-01-27 21:54:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看