sher 2020-11-02 17:45:43 | 廣東省 土建概算預算結算 | 3282查看 1回答
剪力墻水平鋼筋代替邊緣構件箍筋怎樣設置?
圖紙與節點設置中剪力墻水平鋼筋應伸至端部90°彎折后勾住對面豎向鋼筋再做135°彎鉤,但繪制好后僅伸至端部彎折10d。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二級鋼筋及以上規格是不需要計算彎勾的,設計或軟件也只是個顯示,不顯示就形成鋼筋是封閉的U形了。
首次提交 2020-11-02 17:48:37 最近修改2020-11-02 17:48:37 (修改過1次)
-
問題:一截剪力墻兩端有2個暗柱,一頭的暗柱的箍筋要被剪力墻水平筋代替,但是另外一端的柱子剪力墻水平筋不替代暗柱的箍筋,軟件如何實現
-
假如圖紙暗柱箍筋間距和墻水平筋間距都是200,按上圖用墻水平筋替代的話暗柱箍筋間距是不是要改成100?如果暗柱箍筋間距是100,墻水平筋間距是200,按上圖用墻水平筋替代要怎樣設置呢?
-
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋與暗柱箍筋大小不一致應如何設置?
圖紙說明剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋(C8@200)與暗柱箍筋(C10@200)大小不一致應如何設置?還望在軟件上截圖告訴我,謝謝大家。
-
按101-1規范圖集上描述剪力墻水平就計入邊緣構件配箍率時計入的墻水平筋不能大于總體配箍率的30%,但軟件上只有隔一部一跟實際位置這個是什么原因呢
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看