JSC 2008-10-05 17:13:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 588查看 1回答
請教各位老師 基礎層標高不一致怎樣設置?/
問題:基礎層標高分二段,西段基礎底標高為-2m,與地下室相接、 處于地下室中間標高位置。東段為地下室其基礎層底標高-5.2m 。畫底標高為-2m的承臺時,顯示:底標高非法,不能超過當前樓層的頂標高。這種錯層基礎層的承臺怎樣畫法啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可以將就東邊的基礎的標高來計算,至于西邊的那些構件,你只有將就東邊的來處理,因為獨立基礎這些都是水平構件,至于放到哪個位置,其實不是太重要,軟件同樣可以計算出獨立基礎的混凝土體積~~~ 只是西邊的那些柱子和剪力墻這些,你要注意一下他們的基礎底標高就可以了~~~
2008-10-05 17:18:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看