安裝新手 2020-10-09 15:21:17 | 浙江省 安裝 | 574查看 3回答
各位老師這樣連接對的嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
4個2聯開關控制2盞燈?這就有問題了吧?
配電箱出來的3條線沒問題
如果是2個2聯開關用5條線也沒問題
可是為啥只有2盞燈呢?
要么就是燈具錯誤要么就是開關錯誤又或者說設計本身就有問題
2020-10-09 15:24:57
-
不對
2020-10-09 15:27:58
-
錯了。
在不含零線、接地線的情況下。6與上面那個5,調換一下,就正確了。
即;上面的雙聯雙控開關,進去是4根回龍線,出來的是2根燈頭線,1根到燈頭A;另1根到燈頭B
下面的雙聯雙控開關,進去的是1根火線,出來的是4根回龍線(到上面的雙聯雙控開關)
2020-10-09 16:40:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看