流浪貓 2020-09-28 09:20:46 | 山東省 土建電力 | 1269查看 6回答
請問一下 -0.3和0哪一個是室內標高和室外標高 首層底標高應該設置哪一個
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問一下 -0.3和0哪一個是室內標高和室外標高 首層底標高應該設置哪一個
答:室外地坪標高-0.3,室內的為0.00
2020-09-28 09:21:55
-
-0.3是室外標高和0.00是室內標高,首層底標高按0.000設置
2020-09-28 09:22:05
-
所有工程都是按室內標高設置,只是作為甲乙雙方,看是按結構標高,還是建筑標高罷了,一般都是按結構標高走的
2020-09-28 09:24:02
-
首層的底標高當然是取0
2020-09-28 09:34:38
-
室外標高為-0.3,室內標高+-0.00,首層底標高按室內標高設置
2020-09-28 10:49:32
-
0是室內標高,一0.3是室外標高
2020-10-01 21:51:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看