新新手 2020-09-27 16:50:59 | 河北省 安裝 | 545查看 2回答
閥門
你好 室外管網里面 PE110的管道 接水表和閥門 閥門是法蘭的 管道是熱熔的 那么套那種連接方式的定額呢 套法蘭閥門定額的話 里面的材料是電焊方面的 跟現場熱熔不符 請問這種情況怎么套定額 如何去說明 謝謝大師們指點
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
閥門
你好 室外管網里面 PE110的管道 接水表和閥門 閥門是法蘭的 管道是熱熔的 那么套那種連接方式的定額呢 套法蘭閥門定額的話 里面的材料是電焊方面的 跟現場熱熔不符 請問這種情況怎么套定額 如何去說明 謝謝大師們指點
答:執行法蘭閥門的定額子目。法蘭與管道為熱熔連接的
2020-09-27 16:53:42
-
套法蘭閥門定額,PE管可以翻邊相當 于活套法蘭與閥門連接
2020-09-27 17:02:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看