各位高手: 我用GGJ10.0計算鋼筋用兩個問題
各位高手: 我用GGJ10.0計算鋼筋用兩個問題 1,工程為條基900高,基礎層中的柱子做好配筋后,發現柱子設置了4*4的箍筋,可是只計算了1#箍筋,沒有計算2#箍筋,而且數量只有兩個,為什么? 2,怎樣設置柱子中的縱筋搭接全為電渣壓力焊? 謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納各位高手: 我用GGJ10.0計算鋼筋用兩個問題 1,工程為條基900高,基礎層中的柱子做好配筋后,發現柱子設置了4*4的箍筋,可是只計算了1#箍筋,沒有計算2#箍筋,而且數量只有兩個,為什么? 2,怎樣設置柱子中的縱筋搭接全為電渣壓力焊? 答:1、1#和2#箍筋都要輸入鋼筋信息才會計算的 2、在工程設置里設置柱子中的縱筋搭接全為電渣壓力焊,如下圖
2008-09-28 14:48:02
-
在軟件計算設置--搭接設置----處理就可以
2008-09-28 14:41:05
-
1你可以設置箍筋的形式,正常默認的是大箍套小箍,你可以點擊箍筋圖形改成雙箍 2在工程設置的計算設置中的搭接設置里可以修改
2008-09-28 14:42:47
-
第一個問題可以到計算設置里 第二個問題如樓上所說即可
2008-09-28 14:55:23
-
基礎插筋就是兩根,雙肢箍
2008-09-28 15:06:15
-
支持3樓和4樓的說法, 他們已講的非常清楚了,我在遇到第一個問題時,是這樣解決的,首先選中基礎層中的柱,點屬性---計算設置--將柱箍筋數量直接改為設計數量即可.
2008-09-28 15:57:01
-
圖形8.0中條基定義為兩個基礎單元,導入鋼筋GGJ10.0中,圖形中所設DQL基礎單元無法輸入鋼筋/
圖形算量8.0中條基定義為兩個基礎單元,1、地圈梁基礎單元 2、磚大放腳基礎單元。導入鋼筋GGJ10.0中,圖形中所設DQL基礎單元無法輸入鋼筋,是否需重畫地圈梁輸入鋼筋
-
請問:下圖中陽臺中X、Y方向的受力鋼筋及欄板鋼筋在GGJ10.0中該如何處理計算?謝謝問題補充:請問:在GGJ中板是按梁外邊線繪制還是按軸線繪制?請在幫我解決第一個問題時盡量能具體些.非常感謝
-
你好!請高手給解決個問題:我的鋼筋用的是10.0的,導入到2008圖形里,梁的截面都變成變截面了,包括基礎梁,如:300*600的梁,導完后就變成300*600/500?如何能以最快的速度修復?
-
你好!請高手給解決個問題:我的鋼筋用的是10.0的,導入到2008圖形里,梁的截面都變成變截面了,包括基礎梁,如:300*600的梁,導完后就變成300*600/500?如何能以最快的速度修復?