祁亞楠 2020-09-24 10:29:49 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 6492查看 5回答
風管標高H+3.6是咋回事
求大神,h指的是啥?這不是出了室內了嗎?
2020-09-24 10:36:31 補充
我也是按層底標高理解的,但是人家寫的頂標高,我就納悶了,整張圖紙全寫的頂標高。層高5.4米。
2020-09-24 10:37:53 補充
還是頂標高的意思是指 風管頂標高?
2020-09-24 10:51:37 補充
好的,謝謝大家,謝謝。咱們一般如果不說的話,風管標高是指底標高昂。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
h指的是本層地面標高。
頂標高是指風管頂標高。
2020-09-24 10:33:35
-
H是指本層地面,H+3.6就是地面上3.6米
頂標高是指風管的頂標高 距地3.6米
2020-09-24 10:34:47
-
你的層高是多少?(h是本層地面高度)頂標高是指風管的頂標高,不是指本層建筑的頂標高。
如果不標注頂標高;
矩形風管是指風管的底標高;圓風管是指風管的中心點標高。不是你說的。
2020-09-24 10:35:03
-
層底標高+就可以了,這樣并沒有出室外,一般風管不是都是在層頂下面一點,H是指本層地面高度。
2020-09-24 10:36:13
-
這是指風管頂部也就是風管上部的標高距底4.4米
2020-09-24 10:52:17