奧利奧香脆卷 2020-09-21 09:04:25 | 海南省 安裝 | 10894查看 5回答
電氣專業中MR是什么?
WDZ-BYJ-3x2.5-MR/PC20-CC
這是什么意思呢
2020-09-21 09:09:45 補充
是穿PC20的管在線槽里面嗎?還是有的地方穿線槽有的穿管,或者是選其中1個施工
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有線槽的地方,走線槽,沒有現成時配PC20的管,在頂板內暗敷設。比較少見。
2020-09-21 09:20:09
-
MR-線槽的意思
2020-09-21 09:05:38
-
MR是金屬線槽,用線槽或者PC20的管暗敷設在屋面或頂板內
2020-09-21 09:08:31
-
電氣專業中MR是金屬線槽敷設的意思
2020-09-21 09:11:25
-
MR是線槽。MR/PC二者只能選取其中之一
2020-09-21 09:13:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看