158****2977 2008-09-27 14:29:35 | 重慶市 其他專業 | 584查看 1回答
鋼筋10.0中匯總計算提示暗柱得縱筋得長度為零。=
鋼筋10.0中匯總計算提示暗柱得縱筋得長度為零。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
以前得檢查相關得梁板得標高以外 現在得問題還有一個就是梁得截面輸入錯了如截面寬為400*400而有得用戶輸成了400*40000等形式,也會提示相應得暗柱縱筋長度為0。
2008-09-27 14:29:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看