wangyanling 2008-07-29 16:16:32 | 重慶市 其他專業 | 2780查看 1回答
直筋長度的計算結果小于0/
匯總計算,軟件提示鋼筋計算出錯:直筋長度的計算結果小于0。檢查柱、梁、板屬性值發現沒有錯誤。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種計算錯誤一般出現在上下柱層鋼筋直徑發生變化時。 比如中間層。上層柱縱筋直徑大于當前層柱直徑時,上層柱直筋向下綁扎Max(Hn/6,Hc,500)。這樣當前層就有兩個連接處,該層直筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于就不足為奇了。 解決方法就是減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇<屬性編輯器>,展開<其他屬性>,修改計算設置中第10項-柱露出長度修改為0。重新匯總即可。
2008-07-29 16:16:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看