  • 梁的平法表格標注中,下部鋼筋的2種情況怎么區別?s

    在鋼筋算量軟件中,梁的平法表格標注中,下部鋼筋的2種情況,分別是通長筋和下部鋼筋,我們在看到梁的平法標注中的下部鋼筋,在軟件中應該輸入到通長筋還是下部鋼筋中?還有一個問題,單跨非框架梁中,下部通長筋不算彎錨?什么地方有依據,那要是下部鋼筋呢?算彎錨嗎?什么地方有依據?在03G101中,我沒有看到。我是新手,請多指教!!見笑了!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    集中標注在通長筋輸入,原位標注在下部筋輸入。錨入長度,自己可以設置,實際施工中,大部分都是直錨,只要達到錨固長度,Lae就可以直錨。這部分鋼筋量,軟件會算進去的!

    2008-09-11 13:05:15 

  • 答:正常的操作是,集中標注處的信息輸在通長鋼筋處,原位標注的在下部鋼筋中輸入。

    2008-09-11 09:39:30 

  • 下部鋼筋應該輸入到下部鋼筋中.第二個問題見03G101第65頁,

    2008-09-11 10:14:04 

  • 設計圖紙梁的平法標注中的下部鋼筋,在軟件中應該輸入到下部鋼筋中,單跨非框架梁中,下部通長筋不用算彎錨,詳見03G101第65頁.

    2008-09-11 10:25:49 

  • 梁下部通長筋、下部鋼筋在中國目前實際情況下是一樣的,都是通長的,還沒有在支座外部分裁斷的。框架梁與非框架梁在支座處錨固不一樣,一個是要錨固長度Lea及過0.5hc+5D,一個是12D及過0.5hc。彎錨不彎錨要看平直錨固長度夠不夠,不夠就彎15D。

    2008-09-11 10:27:59 

  • 通長筋指的是集中標注中的下部鋼筋,下部鋼筋指的是原位標注中1/3跨長度的鋼筋。

    2008-09-11 14:25:07 

  • 通長鋼筋一般是指上部鋼筋,下部鋼筋如各跨相同可在梁定義時定義下部通長鋼筋,如不同只能在原位標注中輸入

    2008-09-11 16:03:33 