clj800819 2008-09-11 08:41:35 | 北京市 其他專業 | 560查看 9回答
剪力墻結構里的柱在用鋼筋軟件時設置時暗柱與端柱的區別在哪里
None
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱就是在剪力墻里的柱,端柱就是在剪力墻端部的約束剪力墻的柱子,它兩個在設置時主要的區別是鋼筋的錨固不一樣
2008-09-11 08:43:46
-
剪力墻結構里的柱在用鋼筋軟件時設置時暗柱是嵌在墻體里面的,而端柱是在剪力墻的兩端的,這個比不用考慮的,圖紙會有說明的
2008-09-11 08:44:38
-
你按圖紙上繪制即可,兩個在設置時主要的區別是鋼筋的錨固值不一樣。
2008-09-11 08:46:22
-
作用不同 計算不同
2008-09-11 08:47:59
-
直接按圖紙要求繪制,把抗震等級輸入清楚,鋼筋錨固搭接數值搞清就沒有問題
2008-09-11 08:50:01
-
受力不同;鋼筋的構造不同;使用情況也不相同。
2008-09-11 09:12:06
-
1、先說剪力墻身和暗柱的關系。一定要注意:暗柱不是剪力墻的支座,而是剪力墻的一部分,是墻身的“豎向加強帶”,是為了防止地震來時由于地震力的作用墻身水平擺動破壞而設立的構件。墻身于暗柱處不存在“錨固”關系,只是墻身水平筋的“封邊”而已。這樣,墻水平筋的計算就簡單了。剪力墻內側水平分布筋伸到對面暗柱縱筋的內側,再彎直勾15d,當為轉角墻時,剪力墻外側水平分布筋要連續繞過暗柱外側,通到另一側的墻身上。 2、端柱可以視為剪力墻身的支座,墻內側水平筋錨入端柱,如果柱截面尺寸足夠大則直錨,柱截面尺寸較小時,伸到對邊再彎折15d彎錨。當為轉角墻時,剪力墻外側水平分布筋要連續繞過暗柱外側,通到另一側的墻身上。
2008-09-11 09:14:42
-
端柱按框柱處理,暗柱叢屬于砼墻,是砼墻的加強部分,不獨立按柱處理.
2008-09-11 09:26:02
-
暗柱與端柱的區別:墻體鋼筋的工程量不同。 在柱、墻截面相同、配筋相同的情況下,暗柱的位置墻體鋼筋量高于端柱的位置墻體鋼筋量(主要是水平鋼筋有誤差)。
2008-09-14 07:27:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看