你當溫柔,卻有力量 2020-09-03 16:27:53 | 河北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1194查看 2回答
圖中框架柱配筋形式是否可以理解為角筋4c25,b邊7c25,h邊7c25,箍筋為
圖中框架柱配筋形式是否可以理解為角筋4c25,b邊7c25,h邊7c25,箍筋為c10間距100
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的
理解正確
8肢箍
2020-09-03 16:29:21
-
可以的。沒有問題。
2020-09-03 16:32:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看