-
realfox@126.com 2008-09-06 13:03:10 | 河北省 其他專業 | 2818查看 7回答
什么是井字梁一般都在什么位置2
None
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納井字梁不分主次梁,而一般的交叉梁是分主次梁的,井字梁及樓蓋可以看作是由兩個方向布置間距較小的肋而形成的“厚板”,整體上看,受力狀態與無梁樓蓋相似,只是這塊“板”很厚,其兩個方向的鋼筋集中布置在肋(梁)中,肋間受拉區混凝土被挖掉。由于這種體系雙向受力,梁肋間距小,所以高度比一般肋梁樓蓋小,適用于跨度大、對建筑高度要求嚴的場所,且井字梁可以正交也可斜交,可達到很好的建筑藝術效果,但造價較高。
2008-09-06 13:07:14
-
鋼筋混凝土井字梁是從鋼筋混凝土雙向板演變而來的一種結構形式。雙向板是受彎構件,當其跨度增加時,相應板厚也隨之加大。但板的下部受拉區的混凝土一般都不考慮它起作用,受拉主要靠下部鋼筋承擔。因此,在雙向板的跨度較大時,為了減輕板的自重,我們可以把板的下部受拉區的混凝土挖掉一部分,讓受拉鋼筋適當集中在幾條線上,使鋼筋與混凝土更加經濟、合理地共同工作。這樣雙向板就變成為在兩個方向形成井字式的區格梁,這兩個方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般稱這種雙向梁為井字梁(或網格梁)。井字梁的支承井字梁樓蓋四周可以是墻體支承,也可以是主梁支承。墻體支承的情況是符合計算圖表的假定條件:井字梁四邊均為簡支。當只有主梁支承時,主梁應有一定的剛度,以保證其絕對不變形。井字梁截面高度的取值以剛度控制為主,除考慮樓蓋的短向跨度和計算荷載大小外,還應考慮其周邊支承梁抗扭剛度的影響。由于井字梁樓蓋的受力及變形性質與雙向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜將梁距控制在3m以內,一般可按簡支端計算。當井字梁周邊有柱位時,可調整井字梁間距以避開柱位,靠近柱位的區格板需作加強處理,若無法避開,則可設計成大小井字梁相嵌的結構形式。井字梁樓蓋兩個方向的跨度如果不等,則一般需控制其長短跨度比不能過大。長跨跨度L1與短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在長向跨度中部設大梁,形成兩個井字梁體系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°對角線斜向布置。兩個方向井字梁的間距可以相等,也可以不相等。如果不相等,則要求兩個方向的梁間距之比a/b=1.0~2.0。實際設計中應盡量使a/b在1.0~1.5之間為宜,最好按井字梁計算圖表中的比值來確定,應綜合考慮建筑和結構受力的要求,一般取值在1 2~3m較為經濟,但不宜超過3.5m。兩個方向井字梁的高度h應相等,可根據樓蓋荷載的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.梁寬=取梁高1/3(h較小時)1/4(h較大時),但梁寬不宜小于120mm。井字梁的撓度f一般要求f≤1/250,要求較高時f≤1/400。井字梁的樓板井字梁現澆樓板按雙向板計算,不考慮井字梁的變形,即假定雙向板支承在不動支座上。雙向板的最小板厚為80mm,且應大于等于板較小邊長的1/40。
2008-09-07 20:31:20
-
井字梁一般是雙向受力的屋面梁,所以它的樓面板常采用雙向板,如果是要大空間的話建議采用井字梁,其他情況就采用主次梁。
2008-09-06 13:42:21
-
一般井字梁都在跨度比較大的情況下會設計成井字梁。
2008-09-06 13:07:35
-
井式梁特點是兩個方向梁高相等且直交,不分主次梁,共同直接承受板傳來的荷載,板為雙向板。梁在交叉的同一點上撓度相同。 井字梁的間距宜為2.5~3.3m,且周邊梁的剛度和強度應加強。平面尺寸長寬比在1.5以內時,常采用正交梁格,否則采用斜交梁格。 常用于大廳、會議室等處。
2008-09-06 13:08:50
-
井字梁是十字交叉的雙向梁,它沒有主梁和次梁之分,就是說它經雙向的梁高度是相同的,上下同一平面標高。主要是用于大跨度的屋面板之中,可以降低梁的高度,來增加室內的凈高。
2008-09-06 13:10:43
-
井字梁圖示:
2008-09-06 13:21:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看