自強不息 2020-08-25 20:59:54 | 山東省 安裝 | 1849查看 4回答
閘閥連接
請問各位專家:(1)圖中閘閥和止回閥距離較近,可以直接用法蘭連接在一起嗎?還是中間要有鋼管,閥門通過鋼管進行法蘭連接?(2)圖中6個閥門設備(含壓力表),請問全是法蘭連接嗎?需要幾片法蘭?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、中間要有鋼管。
二、只有閘閥和止回閥用法蘭,三個閥門上6片,管道上6片(另行計算)。
三、另外三樣不用法蘭(管道上鉆孔)。
2020-08-26 06:12:16
-
一般是要加鋼管的,便于以后維修處理
2020-08-25 21:01:35
-
閥和止回閥距離較近可以直接用法蘭連接在一起,
壓力表不是用法蘭連接l的,其它全是法蘭連接,需要6片法蘭即可
2020-08-25 21:20:04
-
答:1、閘閥與止回閥之間直接連接,不需要短管過渡
2、共計5付法蘭連接,共計10片法蘭
2020-08-25 21:25:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看