624 2020-08-24 15:51:43 | 廣東省 安裝概算安裝算量GQI | 2285查看 3回答
這個到底怎么走·線,應急照明的是單立管還是多立管,這個是不是不要管只要線
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
單立管和多立管并不是絕對的,要看燈具的安裝位置,比如你箭頭所指的位置的疏散指示燈,是懸空吊裝的,一般是吊鏈安裝,那么這種情況下的做法是在頂板上做一個接線盒,單獨用一段軟管或者直接吊鏈接到燈具的位置。
2020-08-24 19:14:03
-
從頂板引下的管,一般是一個接線盒加上一個單立管。
2020-08-24 15:52:49
-
頂棚上安裝 不需要立管
2020-08-24 15:54:27