人去樓空 2008-09-04 10:11:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 609查看 6回答
在梁平法格中,次梁加筋是否指次梁兩側的加密箍筋,如
在梁平法格中,次梁加筋是否指次梁兩側的加密箍筋,如果不填,軟件是否會自動計算
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納參照03G101-1圖集理解,次梁加筋為主、次梁交接時需設附加箍筋,即使圖紙沒有也一定要設,在主梁上次梁兩側各加3根附加筋. 如果不填,軟件不會自動計算。所以一定要填寫。
2008-09-04 10:14:25
-
在梁平法格中,次梁加筋并不是指次梁兩側的加密箍筋,如果不填,軟件是不會自動計算
2008-09-04 10:12:56
-
次梁加筋是在主梁的兩側加筋,必須填次梁寬度如250,加筋6
2008-09-04 10:13:22
-
不是的,次梁加加筋是指次梁搭在主梁時,有時候為了滿足受力要求在次梁兩側在主梁上每側所加的附加箍筋,這個按圖紙上每側加多少,你就在原位標注中輸入相應的鋼筋信息,軟件就會自動計算的。如每側為3A18,你就輸入6A18就可以了。
2008-09-04 10:26:49
-
在計算設置中,設置好次梁兩側加筋的根數;在梁的平法表格中,一定要輸入次梁的寬度,這樣軟件就會自動計算
2008-09-04 10:34:11
-
梁平法格中,次梁加筋指次梁兩側的加密箍筋,應填寫次梁寬度,所加鋼筋規 格數量如6A8,如果不填,軟件不會自動計算
2008-09-04 13:15:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看