. 2020-08-19 15:19:49 | 山東省 安裝 | 4901查看 1回答
自動噴淋水滅火系統調試問題
老師們,16定額規定按水流指示器以點計算,如果有兩個水流指示器,點數就按照兩點?點數還與其他有關系嗎,我看別人做的為什么兩個水流指示器,調試的點數卻不是兩點啊,謝謝老師
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
老師們,16定額規定按水流指示器以點計算,如果有兩個水流指示器,點數就按照兩點?點數還與其他有關系嗎,我看別人做的為什么兩個水流指示器,調試的點數卻不是兩點啊,謝謝老師
答:是的。
定額計算規則:二、自動噴水滅火系統調試按水流指示器數量以“點(支路)”為計量單位;消火栓滅火系統按消火栓啟泵按鈕數量以“點”為計量單位;消防水炮控制裝置系統調試按水炮數量以“點”為計量單位。
2020-08-19 15:23:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看