無為而治 2020-08-05 14:03:17 | 山東省 安裝預算安裝算量GQI | 5248查看 1回答
關于消防報警中電線數量的問題
各位老師好,打擾了。圖片為地下2層車庫消防報警系統圖,請問圖片中消防報警系統圖箭頭所指消防廣播,兩層廣播是走一根干線到消防控制室,還是兩層廣播分別走兩根干線到消防控制室?另外系統圖中報警總線、電話線纜、手動控制線引導消防控制室都是幾根干線?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、回路根數,需要從消控室接幾根回路主要看末端有幾個設備,現場采用的品牌每個回路允許接幾個設備,圖紙未明確標示的話后期圖紙深化或者畫竣工圖需要把這個問題解決了,不然結算對數很難扯清!
2、按經驗來看,一共也才21個廣播,消控室出來一個回路就足夠了;
3、報警總線一般一個回路允許接200個點,實際需要預留20%備用,也就是說一個回路差不多能接180個點位,按各端子箱接的設備數量可計算出需要幾個回路;
4、電話線看你采用的廠家允不允許電話插口跟消防專用電話接同一個回路,允許的話一個回路就夠了。
2020-08-12 16:01:22