Scropio 2020-07-30 11:37:01 | 山東省 安裝 | 6255查看 2回答
消防圖紙中,關于短路隔離器;
地下車庫圖紙,有很多防火分區。都沒有體現短路隔離器。但是實際工程肯定是有的。
請問:地下車庫,還有單體樓中,怎么判斷短路隔離器數量?
是180個點,用一個短路隔離器。還是32個點用一個?還有關于回路的問題。我是分不清楚。
請給出正確解釋。萬分感謝。
2020-07-30 11:39:05 補充
如果在配電房里的氣體滅火系統,有了氣體滅火控制器。也沒有畫短路隔離器。
請問:氣體滅火系統是否需要短路隔離器。是不是可以理解為滅火控制器就代表了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要按點數分的,一般是每個回路不超過200點,一個短路隔離器最多保護32點,然后穿越防火分區的時候 要在穿越處設置一個短路隔離器
2020-07-30 14:04:19
-
答:1、每一個防火分區需要設置一個,地下車庫也是一樣的
2、只要是一個單獨的防火分區回路設置就需要短路隔離器
2020-07-30 11:44:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看