ge****@tom.com 2008-08-14 14:20:14 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 534查看 3回答
我在算量8.0里承臺套做法的時候,為什么跳出來頂、底,什么意思?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為軟件里是把承臺按承臺單元由上而下建立的,這樣也可以處理幾階的簡單承臺。最底層的可以設置為承臺的墊層,如果選擇最底層的墊層標記為“是”,那么最底層的計算出來的工程量即為墊層工程量 套做法的時候,你要根據你設置的情況進行套做法,承臺單元里也要相應的套上做法 承臺的做法中頂和底是分別套項的。
2008-08-14 14:32:13
-
因為軟件里是把承臺按承臺單元由上而下建立的,這樣也可以處理幾階的簡單承臺。最底層的可以設置為承臺的墊層,如果選擇最底層的墊層標記為“是”,那么最底層的計算出來的工程量即為墊層工程量 套做法的時候,你要根據你設置的情況進行套做法,承臺單元里也要相應的套上做法
2008-08-14 14:22:31
-
承臺的做法中頂和底是分別套項的。
2008-08-14 14:22:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看