油麥菜 2020-07-24 13:49:35 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1391查看 3回答
請問,圖上未標住的主次梁相交處應在主梁內次梁兩側附加箍筋為3Ad@50(2)
那么如果箍筋直徑為A8,那么就是3A8那么次梁加筋設置的話兩側是默認應該是各邊都有3根嗎,共6根嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,而且還是2肢箍
2020-07-24 13:51:51
-
對的,是6根。
2020-07-24 13:52:33
-
你好:是默認應該是各邊都有3根,共6根。
2020-07-24 13:53:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看