靖弘 2008-08-13 10:13:32 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2033查看 3回答
地下室底板及底板墊層如果是斜板形式該怎樣處理?c
剛碰到個地下室工程,底板厚450mm,地下室底板一區域標高是-4.4M,二區域標高是-4.4~-2.4M,頂板不水平的.這就使到斜板部分的柱、墻高度隨底板標高的不同高度也不同,各位置的柱、墻高度具體多少無法一下子知道,要根據幾何計算出某個位置的層高才知道,梁的層高也要計算后才知道,因為有的部位層高是3.6m內,有的部位層高是3.6外,層高3.6m外的需要計算超高費用,各位有誰知道該項底板怎樣設置,柱和墻的高度軟件是否可以自適應底板標高及頂板標高?問題補充:基礎底板用現澆板來做的話,承臺的量有影響嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納通過繪制現澆板,然后定義為斜板就可以實現了,梁、柱的標高通過調整為頂板頂標高或者底板底標高,就可以實現梁柱自動找斜板的標高,不需要自己去計算了。
2008-08-13 18:21:11
-
在基礎層里底版也可以用現澆板來做,在定層斜板就是了,如果被壓的構件根據自己標高修改
2008-08-13 12:46:02
-
基礎底板不能布置斜板,你可按板來布置,然后調成斜板,但柱和墻的底高度不能自適應底板標高,要手工設置。
2008-08-13 10:19:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看