-
visam 2020-07-18 11:14:28 | 廣東省 安裝 | 5392查看 2回答
消防電工程里面的信號線在隔離模塊下是算幾個回路的量?
有一個問題一直不是很明白,可不可以幫我解釋一下,就是消防電里面。那個隔離器它在規范里不能超過32個點嗎?但是規范又說一個回路不能超過200個點,這樣子就那個信號線,我感覺一般的設計圖都是把所有的設備都串聯連接在一起的,都是已經超過32個點了。如果根據那個隔離器來說只能帶32個點,那不是有很多個回路。但設計畫的圖只有一個回路,那那個隔離器是怎么樣放的,它直接就是放在那個總線那里串聯在一起嗎?還是設計沒有認真處理好平面圖跟系統圖關系,因為系統圖的隔離器是并聯畫的。現在我就是糾結信號線的工程量是怎樣計算。
2020-07-18 12:43:39 補充
信號線長度是按幾個回路算?如果隔離器有6個,那是不是需要算6個回路的量嗎,還是按圖算一個回路的量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
總線制,控制線是二根。
2020-07-18 11:15:19
-
現在的規定也就是一個回路可以帶200個點,并且預留10%,那么也就是180個點,一個隔離器可以帶32個點,那么180/32=6個隔離器,也就是說一個回路下最多可以有6個隔離器,每個隔離器下是32個點
2020-07-18 11:24:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看