IHSN 2015-01-21 11:19:29 | 廣東省 安裝 | 2409查看 1回答
消防報警系統算量問題
問題1:消防報警系統的報警總線與模塊控制線、廣播線的關系是怎樣的? 問題2:算配管配線的工程量時,報警總線的工程量=模塊控制線+廣播線+消火栓啟泵線+消防電話線 的工程量? 問題3:為什么在平面圖中看不到 模塊控制線(白色線)的布置? 問題4:模塊控制線的配管配線工程量是怎樣算量的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:消防報警系統的報警總線與模塊控制線、廣播線的關系是怎樣的?
答:均為獨立系統
問題2:算配管配線的工程量時,報警總線的工程量=模塊控制線+廣播線+消火栓啟泵線+消防電話線 的工程量?
答:不是的,根據獨立系統計算各管線的工程量
問題3:為什么在平面圖中看不到 模塊控制線(白色線)的布置?
答:白色的線是模塊的電源線;
問題4:模塊控制線的配管配線工程量是怎樣算量的
答:一般是只有兩根線穿一根電管
2015-01-21 11:27:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看