劉雪冬 2020-07-17 10:16:57 | 重慶市 安裝 | 1866查看 3回答
關于剛性和柔性防水套管記取的問題
剛性和柔性防水套管是應該按照同管徑記取工程量,但是日常招標會存在按圖紙標識招的剛性防水套管,比如圖紙內有表格標注DN100的管道處是DN150的剛性防水套管,那么在結算的時候我們應該執行DN150的清單還是DN100的清單呢,圖紙上標注了剛性防水套管DN150,大家也都清楚確實要放大兩個號 但是按計價規則來說又是同管徑,感覺這個好糾結,你按DN100的記,施工單位給你說圖紙上標注了DN150 投標的時候也是按DN150考慮的,憑什么現在來扣除這部分錢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
比如圖紙內有表格標注DN100的管道處是DN150的剛性防水套管,那么在結算的時候我們應該執行DN100的清單。
圖紙上標注了剛性防水套管DN150,大家也都清楚確實要放大兩個號 但是按計價規則來說又是同管徑,感覺這個好糾結,你按DN100的記,施工單位給你說圖紙上標注了DN150 投標的時候也是按DN150考慮的,盡管定額是DN100套價,但定額是按大兩個規格考慮套管的即DN150套管,所以并沒有虧。
2020-07-17 10:25:46
-
建議看防水套管清單的特征描述,DN100防水套管特征描述是DN100管道的,那可以按你的方式計算的,如果DN100的防水套管就是DN100的防水套管,那就要按套管規格計算了。
2020-07-17 10:40:24
-
這個不需要糾結,比如圖紙內有表格標注DN100的管道處是DN150的剛性防水套管,按計價規則來說又是同管徑(即執行DN100的套管制作安裝)這個并不矛盾,因為定額子目防水套管雖然是按管道本身管徑設置的,但其內容已經按照規范將套管放大兩個號考慮的制作安裝費用,即,例如DN100的管道執行100的套管制作安裝,但這個子目的套管其實是按照制作安裝DN150規格的套管,這個可以從定額內的未計價主材的規格看出來。
另外,以遼寧2017定額為例,“穿墻套管、柔性、剛性套管,按介質管道的公稱直徑執行定額子目”這條在安裝給排水、采暖冊是這樣設置的,在工業管道工程冊,套管的規格設置與管道管徑無關,這樣的話,100的管道的套管直接執行DN150的套管就不會發生這個誤解了。具體請查閱當?shù)囟~的章節說明。
2020-07-17 10:47:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看