-
咕嘟 2008-08-10 09:34:56 | 北京市 其他專業 | 597查看 5回答
首層箍筋的計算公式如下,其公式的函意是什么Ceil
首層箍筋的計算公式如下,其公式的函意是什么Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100)),那位大俠能給解釋一下.
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先Ceil(2.3*44*14/min(5*14,100))整個公式表達的意思是框架柱搭接區域的柱子箍筋加密。 Ceil表達的意思:向上取整 2.3*44*14表示:搭接區域的長度,其中44是你工程對應著的錨固值,14是你的鋼筋級別。2.3的來由:Lae+0.3Lae+Lae=2.3Lae(其中Lae=44*14) min(5*14,100)表示:加密間距在5d和100之間取最小值,其中d為柱子鋼筋直徑。 03G101-1中明確規定,柱子搭接區域箍筋需要進行加密,加密區間距為min(5*d,100)
2008-08-10 11:20:59
-
min(5*14,100)是指取5*14和100中較小者,因此min(5*14,100)=70 Ceil是向上取整的意思。
2008-08-10 09:42:46
-
完全同意樓上的說法
2008-08-10 09:48:43
-
完全同意樓上的說法
2008-08-10 09:52:11
-
同意樓上的說法
2008-08-10 10:10:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看