林 2020-07-12 15:45:35 | 北京市 安裝結算安裝算量GQI | 2494查看 2回答
安裝算量中報警系統消火栓按鈕,手報、聲光如何配置豎向立管管線
請問一下大家,安裝算量中消火栓按鈕、手報,聲光報警器有倆個,三個或四個連接管線通過,那設備豎向管線
應該如何設置,謝謝大家!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這些構件設置立管時按照多立管設置,在軟件識別時會根據多立管或者是單立管自動識別的,如果你設置成單立管,哪怕設計是多立管,軟件都只能按照單立管識別
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!!
2020-07-12 16:15:16
-
首先要了解這幾種設備都需要接那些立管,消火栓按鈕一般接報警線和消火栓啟泵線,安裝高度為1.5,一般在消火栓箱內或者旁邊安裝,手動報警按鈕(帶電話插孔)一般接報警線和電話線,安裝高度為1.5米,聲光報警接報警線和電源線,一般安裝高度為2.4-2.6米。那么要了解這幾種線具體敷設是頂板敷設還是地面敷設,如果地面敷設立管就需要兩根,如果是頂板敷設就是上面一個接線盒,一根管即可。先說消火栓,一般報警線頂板敷設至消火栓,啟泵線一般地面敷設就是2根立管,手報也是一樣,報警線頂板敷設,電話線一般地面敷設,立管就是2根,聲光報警,一般報警+電源在一根管內頂板敷設,也就是頂板反下一根管+一個接線盒。
2020-07-12 22:53:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看