lxqf 2008-07-31 16:45:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 518查看 12回答
各位,我想問一下陽臺攔板有構造柱,圖紙中有規定要有
各位,我想問一下陽臺攔板有構造柱,圖紙中有規定要有砌體加筋間隔500。陽臺構造柱為1000,那么要增加砌體加筋嗎?謝謝
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納各位,我想問一下陽臺攔板有構造柱,圖紙中有規定要有砌體加筋間隔500。陽臺構造柱為1000,那么要增加砌體加筋嗎?謝謝 回答:有構造柱就增加砌體加筋,陽臺構造柱為1000,所以在中間500mm處設置一層
2008-07-31 16:47:58
-
應該加兩道拉結筋,而且每道為兩根不是一根喲。
2008-07-31 18:45:01
-
應該加,500mm高設一道砌體加筋,1000mm高設一道砌體加筋。
2008-07-31 16:55:05
-
重建設一道,頂部壓頂設一道通筋。
2008-07-31 17:26:46
-
你太扣門了,一分都不獎,還來請教,不告訴你
2008-07-31 17:30:25
-
如果是與砌體相接就加筋,如果是與鋼筋混凝土相接就不加筋。
2008-07-31 17:30:46
-
答;如果圖紙中有說明的情況,那么構造柱與墻體之間應當設置砌體加筋。
2008-07-31 17:34:26
-
要增加拉筋,1000高設三道拉筋,長度按圖紙或者圖集計算.
2008-07-31 16:48:34
-
應該設,具體看圖紙是否有要求,如果沒有就按標準圖集進行.
2008-07-31 16:51:33
-
不用加砌體加筋。
2008-07-31 16:47:49
-
你好,一般情況下只要是設有構造柱的地方都需要有砌體加筋的
2008-07-31 16:47:55
-
要加,超過500就要加砌體加筋。
2008-07-31 16:48:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看