追夢 2020-07-02 14:34:07 | 重慶市 安裝結算 | 2650查看 2回答
關于消防管、鑄鐵排水管穿樓板套管材質問題?
1、在GB 50974規范中明確消防管道穿樓板是需要設置套管,但并未明確是何種材質,但實際中都是用的鋼套管;請問采用鋼制套管的在那個規范中有要求?
2、鑄鐵管穿樓板在規范中是否有要求采用鋼制套管?若有,請明確具體說法。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、一般是同材質套管
2、排水 管不需要套管
2020-07-02 14:45:27
-
1、在GB 50974規范中明確消防管道穿樓板是需要設置套管,但并未明確是何種材質,但實際中都是用的鋼套管;請問采用鋼制套管的在那個規范中有要求?
2、鑄鐵管穿樓板在規范中是否有要求采用鋼制套管?若有,請明確具體說法。
答:1、一般的鋼套管材質為鋼質管道
2、鑄鐵管也是一樣用鋼制套管。
3、參考02S404\\04S301
首次提交 2020-07-02 14:48:35 最近修改2020-07-02 15:00:17 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看