wx15606710 2013-07-19 10:08:53 | 重慶市 安裝 | 1861查看 4回答
在預留穿樓板的朔料套管要算嗎?
高層建筑當中消防管道,排水管道, 在預留穿樓板的朔料套管要算嗎?(澆筑砼時 用直徑大小不一朔料套管,澆筑成型后取出朔料套管。轉到下一層在使用,)這個套管計算費用么? 2:安裝防雷當中利用柱子的主筋做引下線,本身安裝單位就只是焊接柱子主筋,這個鋼筋是土建的,為什么這個引下線要就算主筋的總長度呢,為什么不只計算安裝的焊接點呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.那個塑料管不算是套管,不用計,套管是留在樓板里面的不可以重復使用,你現在的塑料管就相當于模板的作用。 2.管引下線那個是計算規則里這么要求,但是引下線子目里沒有主材,沒有計算鋼筋的量,只有人工和焊接材料
2013-07-19 15:15:56
-
1、是作預留預埋裝模用,就不算。 2、引下線按主筋的總長度計算,并沒有計算鋼筋主材費用。
2013-07-19 10:12:51
-
1、定額考慮了預留費用,不計算。 2、定額規定,只有計算規則執行,解釋權屬于省標準定額總站。
2013-07-19 11:19:30
-
拔出來的套管是不計算的,只是預留洞而已,其實管道的安裝已包括此項內容,工作內容: 留、打、堵孔洞、對口、粘接,支吊架制安及其除銹刷漆,管道及管件安裝,灌水試驗。
2013-07-20 09:44:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看