-
fanlitao 2008-07-29 17:40:46 | 河北省 其他專業 | 379查看 7回答
為什么垂直鋼筋不一樣多?怎么算的?m
剪力墻長2米,鋼筋間距200,一端為框架柱,一端為暗柱。問題補充:兩側垂直鋼筋間距一樣,全是200,標注的時候是(2)A10-200在框架柱下一層是暗柱,不論直錨還是搭接,垂直鋼筋的根數該是一樣的吧?為什么1號是8根,2號是14根呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是不是上下剪力墻長度不一樣啊,有一部分跟墻搭接,一部分錨進下層暗柱內。
2008-07-30 09:49:03
-
建議你檢查一下與剪力墻相關的及剪力墻的屬性設置是否有錯誤,應該是你設置的剪力墻的屬性設置有錯誤。
2008-07-29 21:06:02
-
可能是鋼筋錨固不同.
2008-07-29 18:47:36
-
你輸入剪力墻的兩排垂直鋼筋的間距是否一樣?另外就是剪力墻外面和內面的的鋼筋數量是不一樣的。
2008-07-29 17:49:05
-
上層或下層的墻和本層墻是不是全部連續?估計該層墻的一部分與下部墻體不連續
2008-07-29 17:57:08
-
垂直筋1是本層直錨的鋼筋,垂直筋2是搭接于下層伸上來的鋼筋,當然不一樣了。
2008-07-29 17:58:34
-
還是設置的時候不正確,仔細檢查一下步驟吧
2008-07-29 18:08:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看