瞎搞 2020-06-23 15:32:28 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 853查看 1回答
柱箍筋在基礎梁內缺失是怎么回事,有的柱子會有的柱子不會,求大佬解答
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}
大食代一倍半 專家
答題: 2660 被贊: 1012
看計算式,三維顯示有時候不正確
2020-06-23 15:38:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
基礎柱箍筋(在梁內箍筋數量)計算問題
同一根基礎柱,在梁范圍計算的箍筋數量不同,圖一在梁范圍的柱箍筋是按500間距計算,圖二在梁范圍的柱箍筋是按100間距計算(理論應該是圖二的情況是正確),但不知道為何會出現兩種計算情況,請大神幫忙解答下,十分感謝
基礎梁下柱子沒箍筋
基礎梁(梁高0.8m)頂標高-1.5m,樁承臺標高-6.1m,柱子在-2.3m到-6.1m之間沒箍筋,在軟件如何設置
基礎梁節點區域內箍筋情況
節點內箍筋按梁端第一種箍筋設置,怎么理解?梁有兩種箍筋,那節點內箍筋怎么確定?
承臺內的基礎梁要配箍筋嗎
基礎梁的支座筋從承臺邊算起,那么承臺內還有箍筋嗎?要計算嗎?
大家好,我想問一問基礎連系梁箍筋在承臺內布置的問題
設計要求基礎連系梁箍筋要在承臺內布置,基礎連系梁①通過柱子并以柱子為支座,箍筋可以在承臺內布置,符合大樣圖要求,但是又涉及到負筋的計算,基礎連系梁以柱子和以承臺為支座的凈跨是不一樣的,這樣附近計算就不對了。基礎連系梁②沒有通過柱子,以柱子為支座,柱子寬度范圍沒有布置箍筋。我想問一下,基礎連系梁以承臺為支座可以設置在承臺內布置箍筋嗎?感謝各位大佬了!