2002new6231694 2008-07-25 17:37:19 | 北京市 其他專業 | 570查看 1回答
GGJ10.0二層剪力墻垂直筋搭接長度的問題/
GGJ10.0二層剪力墻垂直筋搭接長度的問題 本層的垂直筋直徑為10,為什么計算的搭接長度按8來算的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納原因是,三層的剪力墻的直徑為8 圖集上規定搭接按較小直徑算
2008-07-25 17:37:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看