眸間宇宙 2020-06-19 11:30:36 | 四川省 安裝 | 834查看 3回答
所有電纜橋架內敷設一條25*4熱鍍鋅接地扁鋼,電纜橋架及其支,吊架全長與之做多處可靠連接。是怎么做啊?要算些什么量?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}
歲月無聲 專家
答題: 18451 被贊: 6305
接地母線和跨接
2020-06-19 11:32:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
安好
答題: 17 被贊: 3
通長敷設
2020-06-19 11:34:02
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128140 被贊: 30822
橋架內的鍍鋅扁鋼需要 套接地母線的定額
多處接地 也需要 計算接地母線的定額
2020-06-19 11:53:59
橋架接地
老師們,請問橋架接地如何做呢?設計說明里給出橋架起始端和末端均與接地干線可靠連接?橋架在二層和三層上,橋架與接地干線連接的地方是哪里呀?工程量是哪里到哪里的?接地母線不是只有首層有嗎?如何確定哪里是接地干線?
橋架接地需要單獨套一個接地定額嗎
這是橋架接頭嗎?
請教大神,在安裝系統中,橋架接到配電箱時,是直接橋架接到配電箱上,還是?
在現實施工中,橋架到配電箱的位置,是直接接橋架還是橋架出來一根線接到配電箱上,因為圖紙上是寫了,走橋架的線有配管的,但是要是配電箱接橋架的話,那就用不著配管了,為什么還要寫呢
橋架接地扁鋼需要計算開洞嗎,如果計,怎么計量計價呢