亦鏡 2020-06-12 16:07:36 | 江蘇省 土建 | 1639查看 2回答
層高不超過6m,檐口高不超過20m,但是層高超過3.6計算超高降效費嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
層高超3.6m算
2020-06-12 16:09:08
-
根據江蘇省2014定額P842說明,層數超過6層或者檐高超過20m才能計算降效,你這種情況不適用。但可以計取超過3.6m模板增加支撐、卡具及人工費。詳見2014定額交底P75
2020-06-12 17:02:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看