luckyqq 2020-06-09 15:35:33 | 江蘇省 安裝 | 5436查看 1回答
電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m ,這個1.5m是用在什么地方的
1、定額規定電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m ,這個1.5m是用在什么地方的? 2、是盤在橋架外面用來維修用的嗎?還是電纜在橋架里面拐彎時候的用量? 3、審計的時候1.5m的這個量是得看現場是否有預留決定給不給嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、電纜從電纜溝出來,引上至吊架時,預留1.5米。
二、電纜從吊架下來,進入電纜溝時,預留1.5米。
這是計算規則,留不留是他的事,給不給是你的事,你是第3關,前面還有監理、甲方兩關。
注;吊架不是橋架;電纜溝不是挖土方直埋電纜的溝;此預留量不是檢修用量(中間不允許做接頭,自然就不是檢修的量),與進建筑物預留2米、進變電所預留1.5米是一個意思。
首次提交 2020-06-09 15:52:17 最近修改2020-06-09 15:57:35 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看