东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 冷凝管問題?

    如圖1,表示的是空調室內機與室外機,問:

    1. 圖中畫圈部分,需不需要算,算的話是算什么,預留洞還是預留套管,還是不需要算?

    2. 空調板2A/C表達的是在同一個空調板上有2個室外機,還是有2層空調板(上下重疊),上面各有一個室外機?

    3. 能看到冷凝立管是穿空調板的,那么冷凝立管不需要套管,是不是要算預留洞?

    4. 圖2是圖1的系統圖,這么看來系統圖是不是不對,一根立管上伸出去3根支管,與平面圖對不上?

    5. 預留洞

    6. 伸出


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、有預留洞,即可。銅管、電線、冷凝水管都不用單獨計算。

    二、是一戶人家,一臺室外機(一拖二)。

    三、冷凝水管不用套管,有預留洞即可。

    四、系統圖沒有錯誤。


    答疑解惑

    首次提交 2020-06-08 11:00:50  最近修改2020-06-08 14:35:49 (修改過1次)

  • 回復:需要計算預留洞或套管;

    空調板2A/C表達的是在同一個空調板上有2個室外機,還是有2層空調板(上下重疊),上面各有一個室外機?

    回復:兩臺室外機,上下布置而已;

    能看到冷凝立管是穿空調板的,那么冷凝立管不需要套管,是不是要算預留洞?

    回復:立管一般在室外或傳空調板,沒有必要必須用套管,可以考慮機械鉆孔,因為預留的空洞不一定上下一條線;如果可以保證,也可以按預留考慮;

    圖2是圖1的系統圖,這么看來系統圖是不是不對,一根立管上伸出去3根支管,與平面圖對不上?

    上下兩個樓層而已,出兩個支管的,需要對應平面圖中兩臺室外機的,這個支管一般直接用三通就可以了。