和少山 2020-06-08 09:34:48 | 北京市 安裝結算 | 1310查看 2回答
冷凝管問題?
如圖1,表示的是空調室內機與室外機,問:
圖中畫圈部分,需不需要算,算的話是算什么,預留洞還是預留套管,還是不需要算?
空調板2A/C表達的是在同一個空調板上有2個室外機,還是有2層空調板(上下重疊),上面各有一個室外機?
能看到冷凝立管是穿空調板的,那么冷凝立管不需要套管,是不是要算預留洞?
圖2是圖1的系統圖,這么看來系統圖是不是不對,一根立管上伸出去3根支管,與平面圖對不上?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、有預留洞,即可。銅管、電線、冷凝水管都不用單獨計算。
二、是一戶人家,一臺室外機(一拖二)。
三、冷凝水管不用套管,有預留洞即可。
四、系統圖沒有錯誤。
首次提交 2020-06-08 11:00:50 最近修改2020-06-08 14:35:49 (修改過1次)
-
回復:需要計算預留洞或套管;
空調板2A/C表達的是在同一個空調板上有2個室外機,還是有2層空調板(上下重疊),上面各有一個室外機?
回復:兩臺室外機,上下布置而已;
能看到冷凝立管是穿空調板的,那么冷凝立管不需要套管,是不是要算預留洞?
回復:立管一般在室外或傳空調板,沒有必要必須用套管,可以考慮機械鉆孔,因為預留的空洞不一定上下一條線;如果可以保證,也可以按預留考慮;
圖2是圖1的系統圖,這么看來系統圖是不是不對,一根立管上伸出去3根支管,與平面圖對不上?
上下兩個樓層而已,出兩個支管的,需要對應平面圖中兩臺室外機的,這個支管一般直接用三通就可以了。