liulisheng 2008-07-18 14:48:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 707查看 1回答
當布置剪力墻暗柱的時候有的時候需要變方向,比如是一
當布置剪力墻暗柱的時候有的時候需要變方向,比如是一字型的豎向變成橫向,有什么快捷方法,還有當柱子在墻中間的時候,也即沒有在軸線與軸線的交點處,如何快速將柱子布置上去,他們之間的偏移距離是交點到柱子中心點的距離嗎? 自適應布置只是適用與端點布置,當在一段墻中間的時候什么方法最快?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般用F3F4調整方向和插入點來輔助,偏移距離指交點到柱子插入點的距離。插入點可以在定義暗柱時定義,軟件默認是中心點,我一般就該一下方便繪圖,如400*200的暗柱我輸入左距400,右距0這樣插入點就改了,方便繪圖
2008-07-18 14:48:34