本色自己 2020-05-25 15:01:31 | 重慶市 安裝 | 1558查看 2回答
在地下室內(含地下車庫)里安裝給水管道和工業管道管件是不是人工都要*1.12
定額里的規定:在地下室內(含地下車庫)、凈高小于1.06m樓層、斷面小于4m2且大于2m2的隧道或洞內進行安裝 人工*1.12 現在是地下車庫有個11.2,車庫里有泵房,泵內安裝的給水管道套用工業管道定額后人工是不是應該也要*1.12,工業管道的管件是單獨的,管件人工是不是也要*1.12,閘閥什么的也要人工*1.12?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的,你的理解正確。
2020-05-25 15:09:59
-
對,你說的這些,都要計算人工降效費用。
2020-05-25 15:15:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看