90****@qq.com 2014-01-09 20:43:00 | 重慶市 安裝 | 1154查看 2回答
室內給水安裝
1、室內PPR給水管安裝是否可以套取管道壓力試驗和管道消毒、清洗? 2、室內給水管圖紙上說明在找平層內敷設,墻面給水支管開槽是否可以套取定額?還是定額內含此工作內容。 3、民用建筑公共部分給水管,支架改為角鋼支架?換取材料費的時候怎么換取?因為并不是所有管件都換取?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、給水可以套消毒沖洗,不用套壓力試驗
2、開槽可以套定額
3、支架單獨計算
2014-01-09 21:10:27
-
1、室內PPR給水管安裝是否可以套取管道壓力試驗和管道消毒、清洗?(我們這邊定額是綜合考慮的不應記取,你可以看一下你們定額工作內容里是否包含了試壓、沖洗消毒) 2、室內給水管圖紙上說明在找平層內敷設,墻面給水支管開槽是否可以套取定額?還是定額內含此工作內容。(我們這里的規定是可以記取的,但是暗敷管道人工應*0.8的系數,卡子扣座做相應扣減) 3、民用建筑公共部分給水管,支架改為角鋼支架?換取材料費的時候怎么換取?因為并不是所有管件都換取?(這個可以辦理簽證來解決)
2014-01-10 07:57:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看