15875510582 2020-05-17 11:27:21 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 1717查看 4回答
關于電氣工程中金屬軟管
電氣工程中哪些部位金屬軟管?燈具需要算,開關需要算嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般吊頂內接線盒到燈具的距離
2020-05-17 11:29:06
-
吊頂內與燈具 連接需要 、與設備連接需要
開關不需要
2020-05-17 11:40:43
-
電氣工程中哪些部位金屬軟管?燈具需要算,開關需要算嗎?
比如接燈具,接電機,接設備,都需要金屬軟管,燈具如果用金屬軟件,是需要計算的,這部分沒有含在燈具的安裝費用里,開關一般沒有接金屬軟管的。
2020-05-17 14:11:18
-
吊頂燈具與連設備部位可用金屬軟管。
2021-07-14 21:23:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看