mahg 2008-07-12 23:39:59 | 河北省 其他專業 | 872查看 14回答
在軟件中,中間層柱縱筋的搭接值:是否取下層鋼筋的搭
在軟件中,中間層柱縱筋的搭接值:是否取下層鋼筋的搭接倍數;鋼筋直徑不同時,是否取較大直徑?
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是甲方就取中間值,乙方就取最大值
2008-07-13 02:21:13
-
軟件是按較大的值取
2008-07-14 10:06:33
-
在軟件中,中間層柱縱筋的搭接值:是否取下層鋼筋的搭接倍數;鋼筋直徑不同時,是否取較大直徑? 回答:應該取較小直徑的,因為您想,小直徑的鋼筋都滿足了,大的就更沒有問題了
2008-07-13 08:11:52
-
應按03G101-1規定計算,以大的為準
2008-07-13 08:58:47
-
我記得是按照較小的直徑計算,剛又給你核實了一下。具體見03G101-1,第34頁最下面的“注”——1.當不同直徑的鋼筋搭接時,其了LIE與LI值按較小的直徑計算;2.在任何情況下LI不得小于300mm; 建議你學習一下平法標注,大勢所趨啊!兄弟我近期就在惡補這玩意!前幾天在網上下了四本平法圖集,應該只有這四本,PDF格式的。你如果需要就給我留言,我傳給你啊!QQ:181557457
2008-07-13 09:17:28
-
應按03G101-1規定計算搭接倍數,鋼筋直徑不同時,應該取較大鋼筋直徑。
2008-07-13 11:56:44
-
個人認為:應該取大值
2008-07-12 23:43:26
-
軟件按大值取
2008-07-12 23:45:14
-
應按03G101-1規定計算,以大的為準
2008-07-12 23:54:48
-
按鋼筋搭接規則應該取大值
2008-07-13 04:26:15
-
按鋼筋搭接規則應該取小直徑值,錨固上比下多時按上柱直徑錨固.絕對沒錯見03G101p34,注1.當不同直徑的鋼筋搭接時,其LLE與Ll值按較小的直徑計算
2008-07-13 06:38:17
-
當不同直徑的鋼筋搭接時,其LLE與Ll值按較小的直徑計算
2008-07-13 07:09:34
-
鋼筋搭接規則中規定,當鋼筋直徑不同時,應按較小的直徑計算。在任何情況下,搭接長度不得小于250mm.
2008-07-13 07:12:11
-
1.中間層柱縱筋的搭接值:是否取下層鋼筋的搭接倍數.答:否,應取鋼筋直徑較小的搭接倍數. 2.鋼筋直徑不同時,也應取鋼筋直徑較小的搭接倍數.
2008-07-13 07:38:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看