18392119210 2020-05-14 11:52:11 | 陜西省 土建結算 | 648查看 6回答
這個預埋鐵件的焊接鋼筋標識長度為200mm,是否包括彎鉤.
這個預埋鐵件的焊接鋼筋標識長度為200mm,是否包括彎鉤,若不包含,標識長度200mm的范圍為何標至彎鉤頂部,若包含,有沒有哪個規范文件寫明。求大神解答
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不含,要另加彎鉤增長值6.25D。
首次提交 2020-05-14 11:53:20 最近修改2020-05-14 11:53:54 (修改過1次)
-
你好:這是不包括彎溝長度的。長度=200+12*6.25=
首次提交 2020-05-14 11:54:54 最近修改2020-05-14 11:55:27 (修改過1次)
-
這個預埋鐵件的焊接鋼筋標識長度為200mm,是不包括彎鉤的 。
2020-05-14 11:57:21
-
圖中標注的200是不含彎鉤的.
2020-05-14 12:09:52
-
不含,設計說明或者規范對彎鉤有要求
2020-05-14 12:14:27
-
你好,這個不包含彎鉤的。彎鉤按照6.25*直徑。所以你這個長度是=200+6.25*12=275mm.
2020-05-14 14:39:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看