15990378083 2020-05-13 21:58:01 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 6713查看 1回答
廣聯達圖元工程量的模板面積和超高模板面積計算規則有什么區別
按照計算規則;現澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面至板底或板面至板底)3.6m編制的,超過3.6m時,按超過部分工程量另計支撐超高增加費。如圖所示,梁的高度都在4.2m以上,1923.044m2是模板面積,此工程量是3.6m以內的?3434.66m2是超高模板超過3.6m部分的?為什么超高模板的量比模板面積量還要多?比如,一根梁支模高度4.6m,支模高度3.6m以內的工程量是40m2,那么支模高度4.6m以內的(每增加1m)的工程量不也是40m2,所以為什么我這個超高模板的量比模板面積還要高?因為層高在4.2m(不考慮降梁的情況)那么我的梁模板應該都是超高的,我若套用實際支模高度4.6m以內的定額,工程量選用3434.66m2計入?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
模板面積是全部的模板的面積,包含超高模板面積
超高模板面積每超高一次計算一遍超高模板,比如,一根梁支模高度4.6m,支模高度3.6m以內的工程量是40m2,那么支模高度4.6m以內的(每增加1m)的工程量也是40m2,出現這樣4.2m層高,超高模板比模板面積大的情況,其原因一般有兩點
這個是首層,因為室內外高差較大造成的,因為模板的高度計算是從室外地坪(支撐點)計算的
就是在下一層沒有頂板就是本層的底,有板洞,這樣模板計算高度是從下一層的層底(下一層的層底是支撐點)計算了
2020-05-13 23:22:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看